Fehler 246 (Abnormal Battery Voltage) bei Lastwechsel (E-Auto + Wolken), trotz 35A Limit und 30% Min-SOC
Posted: Wed Apr 22, 2026 7:41 am
Hallo zusammen,
ich habe ein hartnäckiges Problem mit meiner Fox ESS Anlage und dem Fehler 246 (Abnormal Battery Voltage). Der Fehler tritt immer dann auf, wenn meine Wallbox (Series L, per WLAN gekoppelt) das Auto lädt und gleichzeitig die PV-Leistung schwankt (z. B. durch Wolken).
Das Problem:
Sobald die Batterie bei einem PV-Abfall schnell einspringen muss, bricht scheinbar die Spannung ein, und das BMS löst den Fehler 246 aus. Nach 2 bis 3 Wiederholungen schaltet sich die Batterie komplett ab (Lock-out). Das Problem trat interessanterweise auch schon mit einer alten, nicht kommunizierenden Wallbox auf – es scheint also kein reines Kommunikationsproblem zu sein, sondern eine Reaktion auf die Last.
Was ich bereits erfolglos versucht habe:
Min SOC (on grid): Auf 30 % erhöht.
Max Discharge Current: Von 50A schrittweise auf 35A gesenkt.
Max Charge Current: Auf 45A gesenkt.
Wallbox-Leistung: Fest auf 10A (ca. 7 kW) begrenzt.
Phasenumschaltung: Deaktiviert (fest auf 3-phasig).
Trotz dieser sehr konservativen Einstellungen bricht das System weiterhin mit Fehler 246 ab.
Anlagendetails:
Wechselrichter: Fox ESS H3-12.0-Smart, Version_Master 1.44, Version_Slave 1.00, Version_ARM 1.26
Batterie: Fox EV longlife (LFP-Serie), Version_BMS 2.016
Anbindung: Fox L-Series Wallbox via WLAN.
In meiner FoxCloud App kann ich die einzelnen Zellspannungen und mögliche Imbalancen nicht selbst prüfen.
Deutet das auf ein defektes Batteriemodul hin (Hardware-Defekt), oder gibt es für die EV Longlife Batterie ein BMS-Update, um den Voltage Dip bei Lastwechseln zu ignorieren??
Vielen Dank für eure Hilfe!
ich habe ein hartnäckiges Problem mit meiner Fox ESS Anlage und dem Fehler 246 (Abnormal Battery Voltage). Der Fehler tritt immer dann auf, wenn meine Wallbox (Series L, per WLAN gekoppelt) das Auto lädt und gleichzeitig die PV-Leistung schwankt (z. B. durch Wolken).
Das Problem:
Sobald die Batterie bei einem PV-Abfall schnell einspringen muss, bricht scheinbar die Spannung ein, und das BMS löst den Fehler 246 aus. Nach 2 bis 3 Wiederholungen schaltet sich die Batterie komplett ab (Lock-out). Das Problem trat interessanterweise auch schon mit einer alten, nicht kommunizierenden Wallbox auf – es scheint also kein reines Kommunikationsproblem zu sein, sondern eine Reaktion auf die Last.
Was ich bereits erfolglos versucht habe:
Min SOC (on grid): Auf 30 % erhöht.
Max Discharge Current: Von 50A schrittweise auf 35A gesenkt.
Max Charge Current: Auf 45A gesenkt.
Wallbox-Leistung: Fest auf 10A (ca. 7 kW) begrenzt.
Phasenumschaltung: Deaktiviert (fest auf 3-phasig).
Trotz dieser sehr konservativen Einstellungen bricht das System weiterhin mit Fehler 246 ab.
Anlagendetails:
Wechselrichter: Fox ESS H3-12.0-Smart, Version_Master 1.44, Version_Slave 1.00, Version_ARM 1.26
Batterie: Fox EV longlife (LFP-Serie), Version_BMS 2.016
Anbindung: Fox L-Series Wallbox via WLAN.
In meiner FoxCloud App kann ich die einzelnen Zellspannungen und mögliche Imbalancen nicht selbst prüfen.
Deutet das auf ein defektes Batteriemodul hin (Hardware-Defekt), oder gibt es für die EV Longlife Batterie ein BMS-Update, um den Voltage Dip bei Lastwechseln zu ignorieren??
Vielen Dank für eure Hilfe!